【紫铜管技术规格书】本技术规格书旨在为紫铜管的采购、生产及使用提供统一的技术标准和规范,确保产品在工程应用中具备良好的性能、安全性和一致性。本文件适用于各类工业、建筑、制冷、暖通空调(HVAC)等系统中使用的紫铜管。
一、适用范围
本规格书适用于以纯铜(Cu)为主要成分的无缝或有缝紫铜管,其制造工艺应符合国家相关标准及行业规范。适用于温度范围在-20℃至250℃之间的使用环境,适用于输送气体、液体介质的管道系统。
二、材料要求
1. 材质标准
紫铜管应采用符合GB/T 18033《铜及铜合金加工材》或ASTM B280《Copper and Copper-Alloy Pipe》等相关标准的材料,主要牌号包括:T1、T2、T3等。
2. 化学成分
铜含量应不低于99.9%,杂质元素如铁、铅、锌等不得超过规定限值。具体数值可参照相应材料标准执行。
3. 物理性能
- 抗拉强度 ≥ 210 MPa
- 延伸率 ≥ 10%
- 密度约为8.9 g/cm³
- 热导率 ≥ 386 W/(m·K)
三、尺寸与公差
1. 外径与壁厚
紫铜管的外径范围一般为6mm至150mm,壁厚根据用途不同可分为薄壁、中壁、厚壁三种类型。具体尺寸应按照设计图纸或用户需求进行定制。
2. 公差要求
- 外径公差:±0.05mm(对于小口径);±0.1mm(对于大口径)
- 壁厚公差:±10%(按名义厚度计算)
3. 长度偏差
标准长度通常为6米或12米,允许偏差为±50mm。
四、表面质量
1. 外观要求
管材表面应光滑、无裂纹、无气泡、无夹渣、无明显划痕或腐蚀痕迹。
2. 清洁度
内外表面应无油污、氧化皮及其他污染物,必要时需进行酸洗或抛光处理。
五、机械性能测试
1. 拉伸试验
按照GB/T 228.1标准进行拉伸试验,确保材料满足抗拉强度和延伸率要求。
2. 弯曲试验
在规定的弯曲半径下进行弯曲试验,检查管材是否出现裂纹或变形。
3. 压扁试验
对管材进行压扁试验,验证其塑性变形能力。
六、包装与标识
1. 包装方式
紫铜管应采用防潮纸、塑料薄膜或木箱包装,防止运输过程中受潮、碰撞或污染。
2. 标识内容
每根管材应标明以下信息:
- 制造商名称
- 材料牌号
- 规格尺寸
- 批号/出厂日期
- 执行标准编号
七、储存与运输
1. 储存条件
应存放在干燥、通风良好、无腐蚀性气体的仓库中,避免阳光直射和雨淋。
2. 运输要求
运输过程中应避免剧烈震动、挤压及重物堆放,防止管材受损。
八、验收标准
1. 外观检查
按照本规格书中对表面质量的要求进行目视检查。
2. 尺寸测量
使用卡尺、千分尺等工具对管材的外径、壁厚进行测量,确保符合公差要求。
3. 性能测试
按照相关标准进行拉伸、弯曲、压扁等性能测试,确保符合技术指标。
九、附则
本技术规格书为紫铜管采购与使用的基本依据,如有特殊要求或客户定制需求,应另行签订技术协议,并作为本文件的补充部分。
本文件最终解释权归制造商或技术负责单位所有。
---
版本:V1.0
发布日期:2025年4月
编制单位:XXX技术有限公司